永战胜
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 105 点
下载积分: 607 分
在线时间: 343(小时)
注册时间: 2015-06-25
最后登录: 2024-11-03
查看永战胜的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-09-14 15:56
各位老师,我最近在做一个CP1H与称重仪表的通信,让触摸屏显示重量,搞了好几天,还没有头绪。虽然能通信上,但是读取的重量一会儿显示零,一会儿显示数值,好烦恼,我把我的程序发上来,希望各位老师能指点指点。通过测试,仪表的通讯格式是: 01 03 00 0D 00 01 15 C9
newchp
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 248 个
工控威望: 354 点
下载积分: 1036 分
在线时间: 84(小时)
注册时间: 2008-10-29
最后登录: 2024-06-28
查看newchp的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-17 16:27
OMRON的问题主要还是发送与接收的时序没有做好,我也遇到相关情况,后来修正时序解决了,