楼主  发表于: 2015-09-14 15:56
各位老师,我最近在做一个CP1H与称重仪表的通信,让触摸屏显示重量,搞了好几天,还没有头绪。虽然能通信上,但是读取的重量一会儿显示零,一会儿显示数值,好烦恼,我把我的程序发上来,希望各位老师能指点指点。通过测试,仪表的通讯格式是: 01 03 00 0D 00 01 15 C9
wuyang750
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 336 点
下载积分: 3523 分
在线时间: 28(小时)
注册时间: 2013-01-10
最后登录: 2017-03-24
查看wuyang750的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-27 11:17
只在通讯完成的上升沿传送数据 就不会在0和数值之间来回跳了