楼主  发表于: 2015-09-13 15:02
我的plc是从左往右的顺序是FX3u-ENET-ADP+FX3u-232-ADP-MB+FX3U-USB-BD+FX3u-80M。
现在是ENET模块报警,232模块也不好用,是不是FX3U-USB-BD占用了一个通道,要是把FX3U-USB-BD换成FX3u-cnv-bd就能两个一起用了!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9680 个
工控威望: 8578 点
下载积分: 16737 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-12-23
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-14 09:53
是的,只能扩展两个通讯口。

把FX3U-USB-BD换成FX3U-CNV-BD。