leewenlei
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 138 点
下载积分: 380 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2014-01-19
最后登录: 2024-03-22
查看leewenlei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-09-13 15:02
我的plc是从左往右的顺序是FX3u-ENET-ADP+FX3u-232-ADP-MB+FX3U-USB-BD+FX3u-80M。
现在是ENET模块报警,232模块也不好用,是不是FX3U-USB-BD占用了一个通道,要是把FX3U-USB-BD换成FX3u-cnv-bd就能两个一起用了!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9667 个
工控威望: 8564 点
下载积分: 16693 分
在线时间: 5326(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-22
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-14 09:53
是的,只能扩展两个通讯口。

把FX3U-USB-BD换成FX3U-CNV-BD。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水