[attachment=139465]  [attachment=139464]  我打算在我的设备上安装个再生制动选件MR-RB032,我的三菱伺服器是MR-J2S-40A,我把图片发上来,告诉我线如何接,谢了各位!
wazhy1985
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 110 点
下载积分: 699 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2014-10-11
最后登录: 2019-05-19
查看wazhy1985的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-13 11:34
我打开伺服器看到伺服器内置制动电阻是连接C和D两根线,我将外置再生制动选件的P和C与C和D连接报警AL30(制动单元异常)我以为线接反了,重接,还是报,这又是怎么回事啊?
wazhy1985
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 110 点
下载积分: 699 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2014-10-11
最后登录: 2019-05-19
查看wazhy1985的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-09-14 08:16
哎,怎么就没多少高手吗论坛里?
wazhy1985
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 110 点
下载积分: 699 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2014-10-11
最后登录: 2019-05-19
查看wazhy1985的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-09-15 15:58
  这是设备来时其它伺服器自带的一个外置制动选件MR-RB30,我把电路图给大家发下,帮我看看它的连线与我要接的电路图 [attachment=139545]  [attachment=139546]