lingjiayi
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 254 点
下载积分: 907 分
在线时间: 99(小时)
注册时间: 2012-08-15
最后登录: 2022-03-23
查看lingjiayi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-09-12 21:42
现在需要用J3伺服控制热熔胶机流量,加热控制由客户设备控制,现在问题是当客户在没有给齿轮泵加热的情况下开启齿轮泵转速,转矩会很大,是否会损坏硬件?我是否需要设置PA11或PA12来限制转矩,设置多少数值合适,转矩超过设定百分比就会过载吗,同时Alarm会报什么错误?感觉问了好多问题,有人来回答吗?
qinchenglim
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1218 个
工控威望: 1319 点
下载积分: 3936 分
在线时间: 739(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2024-11-18
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-12 21:45
加一个温度控制单元,当温度低于设定的温度时不能启动。这样保险一些。