西门子EM231模块,输入直接接了热点偶,A+A-分别接热电偶的两根线写了AIW0接受信号(如图),给探头加温,数值在+400到-400来回变化,
请教为什么数字不稳定?变化特别快根本没办法使用。是不是程序错误还是探头不能这么接?
分享
cedric7006
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
99 个
工控威望:
290 点
下载积分:
55286 分
在线时间: 297(小时)
注册时间:
2007-10-08
最后登录:
2024-11-19
查看cedric7006的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-09-12 18:02
全看
|
小
中
大
试着将热电偶的屏蔽线接到右侧的地线上。应该是干扰引起来的。另外注意空余的热电偶通道的影响。