06年老设备,因长时间停电,plc后期设置数据丢失,但梯形图正常还在,plc与触摸屏、变频器通讯正常,接到运行命令有应答但频率不升,保持0.00HZ请问如何处理。
kyy80
态度决定一切``````
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3496 点
下载积分: 4402 分
在线时间: 1979(小时)
注册时间: 2008-02-17
最后登录: 2024-12-02
查看kyy80的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-11 17:01
如果变频器是用通信给定频率的话,,可能是PLC里那个最高频率设定寄存器为零了....