aabbcc296
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 863 个
工控威望: 1255 点
下载积分: 6053 分
在线时间: 607(小时)
注册时间: 2009-03-07
最后登录: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-09-10 17:49
一台只能上下的龙门吊车,SEW电机刹车松开,上下的机器却能停在上下的任何位置,用的是SEW变频器,刹车只是在开始上电时刹车,报警,复位后,报警消失,接到变频器刹车端子的接触器断电(DC24V),刹车抱死。安全故障时、按下急停时,刹车都是抱死的,复位后,刹车松开。问SEW售后,说,SEW变频器能0转速,但是有转矩,所以松开刹车机器不掉下来,但是这样接不好,电机易坏,也不安全,但是我们这样用了4年了也没问题。SEW售后说,SEW变频器也能在变频器停止后减速到任何运行频率时给刹车接线端子断电,一般变频器停止后降到5----6HZ时,电机基本不转了,从而刹车,如果变频器停止后降到0HZ时刹车,容易刹不住。
另一台只能上下吊车机器用施耐德变频器,电机是SEW的,用PLC控制刹车得电、断电的刹车、刹车端的电机轴承却经常坏。
请教高手:怎么控制刹车最好?????
[ 此帖被aabbcc296在2015-09-14 19:14重新编辑 ]
aabbcc296
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 863 个
工控威望: 1255 点
下载积分: 6053 分
在线时间: 607(小时)
注册时间: 2009-03-07
最后登录: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-11 08:35
引用
引用第1楼乌龟船长于2015-09-10 20:42发表的  :
两种用法都有, 第二种怀疑电机质量原因造成,同样使用SEW电机试试。

第二种常坏的,用的也是SEW电机。吊车上下一次,刹车松开10次、刹住10次,一天刹车次数太多了,刹车片磨损严重,所以经常坏。而第一种,只是送电时刹车,运行后,刹车接触器是始终吸合的,吊车上下停时都是靠电机的0转速有转矩功能停在上下的任何位置的,只有在安全开关动作、按下急停时才刹车,复位后,刹车接触器又吸合,刹车松开。
我倾向于正常运行时不刹车是对的。
[ 此帖被aabbcc296在2015-09-11 10:22重新编辑 ]
aabbcc296
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 863 个
工控威望: 1255 点
下载积分: 6053 分
在线时间: 607(小时)
注册时间: 2009-03-07
最后登录: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-09-19 15:34
引用
引用第7楼fubin739于2015-09-11 14:31发表的  :
对于升降类动作有机械刹车肯定是最安全的。
不知你上下一次刹车10次的频率是多少?
平均8秒吸合、松开各一次
aabbcc296
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 863 个
工控威望: 1255 点
下载积分: 6053 分
在线时间: 607(小时)
注册时间: 2009-03-07
最后登录: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-10-05 20:48
引用
引用第14楼wzhsjx于2015-09-24 15:47发表的  :
我觉得还是机械刹车好万一停电了  正好挂着重物呢  


万一停电,变频器没有输出,变频器到刹车接触器的DC24V断电,刹车抱死轴。