工控小人物
QQ68614637
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 106 个
工控威望: 3905 点
下载积分: 3220 分
在线时间: 401(小时)
注册时间: 2011-03-31
最后登录: 2024-12-27
查看工控小人物的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-09-10 08:23
求助一个问题  380VAC变220VAC后   两相有短路现象 怎么保护  最好能跳闸  跳闸的开关放在变压器后面吧
有哪位遇到过这样的保护
致力于工控 QQ68614637
lvpretend
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1264 个
工控威望: 1434 点
下载积分: 3697 分
在线时间: 324(小时)
注册时间: 2015-07-20
最后登录: 2024-11-29
查看lvpretend的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-12 00:50
次级一定要加熔断器。
小功率变压器设计得矮胖,限制短路电流。次级短路,初级短路电流不会太大,而初级空开为了能躲过变压器合闸涌流,通常都会选得很大。次级短路,初级的这个空开基本不会跳,所以只能依靠次级加装熔断器来保护最靠谱。