求助一个问题 380VAC变220VAC后 两相有短路现象 怎么保护
上一主题
下一主题
工控小人物
QQ68614637
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
106 个
工控威望:
3905 点
下载积分:
3220 分
在线时间: 401(小时)
注册时间:
2011-03-31
最后登录:
2024-12-27
查看工控小人物的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-09-10 08:23
全看
|
小
中
大
求助一个问题 380VAC变220VAC后 两相有短路现象 怎么保护 最好能跳闸 跳闸的开关放在变压器后面吧
有哪位遇到过这样的保护
致力于工控 QQ68614637
分享
lvpretend
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1264 个
工控威望:
1434 点
下载积分:
3697 分
在线时间: 324(小时)
注册时间:
2015-07-20
最后登录:
2024-11-29
查看lvpretend的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-09-12 00:50
全看
|
小
中
大
次级一定要加熔断器。
小功率变压器设计得矮胖,限制短路电流。次级短路,初级短路电流不会太大,而初级空开为了能躲过变压器合闸涌流,通常都会选得很大。次级短路,初级的这个空开基本不会跳,所以只能依靠次级加装熔断器来保护最靠谱。