求助一个问题  380VAC变220VAC后   两相有短路现象 怎么保护  最好能跳闸  跳闸的开关放在变压器后面吧
有哪位遇到过这样的保护
致力于工控 QQ68614637
最近一天希望
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟!
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 201 个
工控威望: 1237 点
下载积分: 7913 分
在线时间: 405(小时)
注册时间: 2013-05-17
最后登录: 2024-12-04
查看最近一天希望的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-10 15:06
估计你用的空开太大了。在变压器220V输出端装 1A 的玻璃熔丝管就行了(最大不能超过1.5A)。
最近一天希望
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟!
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 201 个
工控威望: 1237 点
下载积分: 7913 分
在线时间: 405(小时)
注册时间: 2013-05-17
最后登录: 2024-12-04
查看最近一天希望的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-09-10 15:22
是的空开太大了。
最近一天希望
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟!
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 201 个
工控威望: 1237 点
下载积分: 7913 分
在线时间: 405(小时)
注册时间: 2013-05-17
最后登录: 2024-12-04
查看最近一天希望的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-09-10 15:37
谁说输出端不用装保护的?如果输出线路多的话还要装分路保护,这样可以把故障控制在最小范围,也便于快速找到故障点!