工控小人物
QQ68614637
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 106 个
工控威望: 3905 点
下载积分: 3220 分
在线时间: 401(小时)
注册时间: 2011-03-31
最后登录: 2024-12-27
查看工控小人物的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-09-10 08:23
求助一个问题  380VAC变220VAC后   两相有短路现象 怎么保护  最好能跳闸  跳闸的开关放在变压器后面吧
有哪位遇到过这样的保护
致力于工控 QQ68614637
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 11292 个
工控威望: 18670 点
下载积分: 12423 分
在线时间: 2699(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2024-12-23
查看往事如风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-10 08:53
变压器分输入短路与输出短路保护,输入端380VAC短路,那就在变压器输入回路前端加空气开关,输出220VAC端短路把空气开关加在输出回路上
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 11292 个
工控威望: 18670 点
下载积分: 12423 分
在线时间: 2699(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2024-12-23
查看往事如风的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-09-10 10:30
最好先看看你选的空开,另外你画个草图看看你的开关加在那个地方,短路点在何处就知道原因。不同型号的空开的短路分断能力不同,而在空开的选择上的选用原则是:

空开的短路分断能力≥线路的预期短路电流

假设某变压器容量为1600kVA,二次电流为2312A,其出线端5m处的 短路电流为42.96kA。某一支路的额定电流为160A,由于此支路离变压器很近,如在10m处 ,则此支路的断路器需要考虑采用HZM66-160M型塑壳式断路器(它的极限短路分断能力为400 V、50kA)。但是离变压器50m处,由于汇流排等的电阻和电抗值影响,50m处的短路电流已经 降到34.5kA,而100m处,降为28.8kA。对此就可选择HZM66-160L型塑壳式断路器(它的极限短路分断能力为400V、35kA)。

现在国内许多断路器生产厂家,对同一壳架等级电流的短路分断能力分为C、L、M、H(苏州华洲的HZM66系列)或E、S、M、H、L(杭州之江开关厂的HSM1系列)或S、H、R、U(天津低压电器公司的TM30系列)等级别。其中,L为低分断型,M为高分断型,H为超高分断型;E为经济型,S为标准型,M为中短路分断型,H为高分断 型,L为限流型,C为经济型;S为标准型,H 为高分断型,R为限流型,U为超高分断型。以HZM66-160型塑壳断路器为例,L型的极限短路分断能力为400V、35kA,M型为400V、50kA ,H型为400V、85kA,它们的价格也相差很大,如以L型为1,则M型为1. 2,H型为1.4,即购买一台H型的断路器的钱,可以购买二台L型。用户在设计选用时,不必人为地加上所谓保险系数,以免造成浪费。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(湖北荆州) 热心助人!
  • 下载积分:+2(min0326) 热心助人!学习了,谢谢。
  • 三人行者必有我师 ,择其善者而从之
    往事如风
    科技改变制造
    级别: 网络英雄

    精华主题: 0
    发帖数量: 11292 个
    工控威望: 18670 点
    下载积分: 12423 分
    在线时间: 2699(小时)
    注册时间: 2013-01-31
    最后登录: 2024-12-23
    查看往事如风的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2015-09-10 11:35
    选择低分断可以用,只是在短路大电流下空开严重会炸裂。你说短路都不跳闸能把空开拍个图片发上来吗?另外既然你说空开没跳闸,输出短路你的输出端导线烧坏了吗?导线线径多少?如果导线短路电流小于空开短路电流空开不会瞬时动作,但会把你输出端导线烧化,所以空开一般采取多段保护,不是一把闸刀管大家就可以了。
    三人行者必有我师 ,择其善者而从之