楼主  发表于: 2015-09-10 08:23
求助一个问题  380VAC变220VAC后   两相有短路现象 怎么保护  最好能跳闸  跳闸的开关放在变压器后面吧
有哪位遇到过这样的保护
致力于工控 QQ68614637
工控小人物
QQ68614637
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 106 个
工控威望: 3905 点
下载积分: 3220 分
在线时间: 401(小时)
注册时间: 2011-03-31
最后登录: 2024-12-27
查看工控小人物的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-10 10:19
我在输出端加了两P空气开关  但是不跳   短路后也不跳的
致力于工控 QQ68614637
工控小人物
QQ68614637
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 106 个
工控威望: 3905 点
下载积分: 3220 分
在线时间: 401(小时)
注册时间: 2011-03-31
最后登录: 2024-12-27
查看工控小人物的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-09-10 10:53
我的只有几米长  用普通的L型的  两相的普通空气开关  OK吗
致力于工控 QQ68614637
工控小人物
QQ68614637
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 106 个
工控威望: 3905 点
下载积分: 3220 分
在线时间: 401(小时)
注册时间: 2011-03-31
最后登录: 2024-12-27
查看工控小人物的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-09-10 10:54
我的是输出短路 这个肯定的
致力于工控 QQ68614637
工控小人物
QQ68614637
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 106 个
工控威望: 3905 点
下载积分: 3220 分
在线时间: 401(小时)
注册时间: 2011-03-31
最后登录: 2024-12-27
查看工控小人物的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-09-10 13:49
我的变压器只是 220V   300W的  一个电磁阀短路   然后变压器慢慢发热
致力于工控 QQ68614637
工控小人物
QQ68614637
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 106 个
工控威望: 3905 点
下载积分: 3220 分
在线时间: 401(小时)
注册时间: 2011-03-31
最后登录: 2024-12-27
查看工控小人物的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-09-10 15:15
意思就是  220V 300W的 电流最多是不超过1.5A的  所以 我空开是6A的 就不会跳了
致力于工控 QQ68614637
工控小人物
QQ68614637
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 106 个
工控威望: 3905 点
下载积分: 3220 分
在线时间: 401(小时)
注册时间: 2011-03-31
最后登录: 2024-12-27
查看工控小人物的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-09-10 15:37
谢谢大家今天的帮助 我改下设计 试试