X0点上接了一个光电感应开关记数!记得的数偶尔会比实际多出一个。想调整一下滤波时间,看看能不能有效果!知道的老师赐教一下!谢谢!
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 11423 个
工控威望: 18802 点
下载积分: 12779 分
在线时间: 2712(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2025-01-28
查看往事如风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-10 09:26
用X0上升沿脉冲触发(或者DINCP),这样可以确保计数准确,如果触发很快,注意光电开关工作频率,频率太低根本无法读出。看你所说估计计数频率不高