sunny06a
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 135 个
工控威望: 295 点
下载积分: 2731 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2015-08-18
最后登录: 2022-07-21
查看sunny06a的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-09-09 16:32
如图,类似的简单程序就可以让伺服工作,但是却不能让变频工作,为什么呢?是不是缺少什么东西,能详细给我说说嘛,大神~
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2665(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-12-15
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-10 13:14
我相信你线接好了,硬件的配备了,但是你自己看下说明书,H0ED指令是写入运行频率而已,运行的使能信号你是用什么来完成?
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sunny06a) 真诚感谢!
  • 签名无效了,麻雀不见了!
    hxl202319
    工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
    级别: 网络英雄

    精华主题: 0
    发帖数量: 1751 个
    工控威望: 10137 点
    下载积分: 61261 分
    在线时间: 2665(小时)
    注册时间: 2007-03-26
    最后登录: 2024-12-15
    查看hxl202319的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2015-09-10 17:26
    使用该指令,有以下需求
    1.PLC需要有通讯板(RS485)
    2.变频器必须是三菱的较新系列
    3.接线正确
    4.变频器必须参数设置正确
    签名无效了,麻雀不见了!
    hxl202319
    工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
    级别: 网络英雄

    精华主题: 0
    发帖数量: 1751 个
    工控威望: 10137 点
    下载积分: 61261 分
    在线时间: 2665(小时)
    注册时间: 2007-03-26
    最后登录: 2024-12-15
    查看hxl202319的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2015-09-11 07:37
    引用
    引用第10楼sunny06a于2015-09-10 18:51发表的  :

    是的,都正确,我把原来(由触摸屏给值)改为了直接由PLC MOV给值之后,竟然就不能完成变频了。   我考虑到可能原程序中有脚本策略之类的东西,所以就自己另外写了这个程序,直接给变频器输入值。可是还是不能让其变频。搞得我快头大死了!

    你PLC的通讯参数设置了吗?在这程序图上你没设置,PLC参数里有通讯设置,也可以设置。如果参数里没设置,程序里也没D8120的设置,那么肯定是通讯不上的。
    签名无效了,麻雀不见了!