现有一把铁丝冲断折弯的机器,凸轮为动作信号,每次定长送料,每分钟动作将近200次,,用三菱FX1N的PLC,速度起来后每次送料伺服速度还没减为零又开始送料,结果送料有误差,程序控制方面有哪些需要注意的呢?
分享
工控玩家
澧县电气自动化
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
554 个
工控威望:
772 点
下载积分:
773 分
在线时间: 596(小时)
注册时间:
2008-09-06
最后登录:
2024-11-23
查看工控玩家的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-09-09 07:58
全看
|
小
中
大
伺服增益调大点,定位会快很多。
把伺服启动的信号提前点
如不打滑速度越高越好,加减速不要太大
包你OK!