358273433
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 609 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1031(小时)
注册时间: 2010-04-16
最后登录: 2024-10-11
查看358273433的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-09-06 09:19
[attachment=139238] 这是我从公司老机(FX1S)里面拷出的一段程序。写入新的FX3S  PLC里面后所有100毫秒的计时器不能计时,但老机能正常工作。不知为什么老机程序中为什么要导通M8012?谢谢大家?
daisum
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 204 个
工控威望: 309 点
下载积分: 4496 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2010-01-21
最后登录: 2023-05-15
查看daisum的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-06 09:26
M8012不需導通,它是一個計時接點