a475100193
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 172 个
工控威望: 353 点
下载积分: 958 分
在线时间: 63(小时)
注册时间: 2009-12-13
最后登录: 2022-06-30
查看a475100193的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-09-04 21:05
一台伺服用PLSY发脉冲,脉冲个数不变,改变速度,但走的距离变短了。怎么处理?怎么搞
xiakebiao
工控老人
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1158 个
工控威望: 8697 点
下载积分: 96310 分
在线时间: 845(小时)
注册时间: 2008-12-21
最后登录: 2023-07-10
查看xiakebiao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-05 07:27
伺服只对脉冲的个数和脉冲的频率“敏感”,脉冲的个数决定运行的长度,脉冲的频率决定速度。你说的情况似乎频率高时有丢脉冲的状况,重点检查线路和干扰的情况。