楼主  发表于: 2015-09-04 20:57
用三菱FX3U系列的PLC控制的非标自动化设备,紧急开关应该怎么设计?

之前的想法是:直接用接触器控制电路的总电源线路,紧急开关按下时就会切断电路

但是这样的话,安全性不够

请问有什么好用的紧急开关的设计方案吗?
ztygl
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 92 个
工控威望: 249 点
下载积分: 1707 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2009-04-26
最后登录: 2018-01-18
查看ztygl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-14 09:44
安全是有分等级的,对一台机器出现的各种风险,会有一套风险评估打分。从而有针对性的采用不同措施。等级越高,成本越高。急停直接控制继电器,是比较低的,继电器可靠性低。三级以上,国外一般用安全继电器或安全可编器。环境恶劣时用安全PLC,加各种防暴手段。国内安全意识低,又为了省钱,往往大量使用急停直接控制继电器,要根据实际情况决定断不断电。
学了三凌半桶水,这辈子余下的时间 学SIMEMA!