用三菱FX3U系列的PLC控制的非标自动化设备,紧急开关应该怎么设计?

之前的想法是:直接用接触器控制电路的总电源线路,紧急开关按下时就会切断电路

但是这样的话,安全性不够

请问有什么好用的紧急开关的设计方案吗?
jtlfguo
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 126 点
下载积分: 4273 分
在线时间: 89(小时)
注册时间: 2015-05-07
最后登录: 2022-03-25
查看jtlfguo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-04 21:19
引用
引用第11楼人工的智能于2015-10-05 11:22发表的  :
我之前见过一种设计:当按下紧急开关时,设备的动作全部停止且保持住,并没有断电。当拔出紧急开关时,各个轴开始重新复位找原点。

请问有人了解这种设计吗?

你有什么疑问么?我公司类似这样做的,是按急停设备动作停止保持住,再次启动前 必须要按先复位才行。