人工的智能
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 163 点
下载积分: 559 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2015-06-24
最后登录: 2021-03-05
查看人工的智能的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-09-04 20:57
用三菱FX3U系列的PLC控制的非标自动化设备,紧急开关应该怎么设计?

之前的想法是:直接用接触器控制电路的总电源线路,紧急开关按下时就会切断电路

但是这样的话,安全性不够

请问有什么好用的紧急开关的设计方案吗?
澎湃墨城人
你爱我 我也爱你
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 73 个
工控威望: 208 点
下载积分: 475 分
在线时间: 64(小时)
注册时间: 2013-12-26
最后登录: 2024-11-11
查看澎湃墨城人的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-12 16:22
听说国外是这样做的
澎湃墨城人
你爱我 我也爱你
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 73 个
工控威望: 208 点
下载积分: 475 分
在线时间: 64(小时)
注册时间: 2013-12-26
最后登录: 2024-11-11
查看澎湃墨城人的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-01-05 08:59
引用
引用第14楼jtlfguo于2015-11-04 21:19发表的  :

你有什么疑问么?我公司类似这样做的,是按急停设备动作停止保持住,再次启动前 必须要按先复位才行。

现在大部分都是这样子  因为中国好多地方吧急停当做暂停了