楼主  发表于: 2015-09-04 20:57
用三菱FX3U系列的PLC控制的非标自动化设备,紧急开关应该怎么设计?

之前的想法是:直接用接触器控制电路的总电源线路,紧急开关按下时就会切断电路

但是这样的话,安全性不够

请问有什么好用的紧急开关的设计方案吗?
wmq62688
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 120 点
下载积分: 813 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2013-11-01
最后登录: 2017-04-07
查看wmq62688的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-07 08:29
用一个24V继电器加停止按扭来做总电源开关,我们出口机械都是这样做的!