用三菱FX3U系列的PLC控制的非标自动化设备,紧急开关应该怎么设计?

之前的想法是:直接用接触器控制电路的总电源线路,紧急开关按下时就会切断电路

但是这样的话,安全性不够

请问有什么好用的紧急开关的设计方案吗?
hongfeng8223
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 1184 点
下载积分: 522 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2012-06-13
最后登录: 2022-11-08
查看hongfeng8223的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-08 15:38
用安全继电器或者安全PLC
精通三菱,欧姆龙,西门子,Beckhoff,LABVIEW苏州地区承接PLC程序调试 QQ2150019823