916034295
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 98 点
下载积分: 2144 分
在线时间: 30(小时)
注册时间: 2015-05-30
最后登录: 2023-12-19
查看916034295的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-09-04 09:43
上班的时候 遇上一个台达变频器的问题
VFD-M  型号的 变频器  P0  参数 只能设置到3,不能设置为4
想问一下:
1..这是变频器的面板有问题吗?
2..如果不是,那台达有 不能设置为4  的这种型号的变频器吗
3.如果没有这种型号,那就表示 这个变频器 是仿货?