上班的时候 遇上一个台达变频器的问题
VFD-M  型号的 变频器  P0  参数 只能设置到3,不能设置为4
想问一下:
1..这是变频器的面板有问题吗?
2..如果不是,那台达有 不能设置为4  的这种型号的变频器吗
3.如果没有这种型号,那就表示 这个变频器 是仿货?
daisum
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 204 个
工控威望: 309 点
下载积分: 4496 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2010-01-21
最后登录: 2023-05-15
查看daisum的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-04 11:34
00:主頻率輸入由數位操作器控制 00
01 :主頻率輸入由類比信號 0~10V 輸入
( AVI)
02:主頻率輸入由類比信號 4~20mA 輸入
( ACI)
03:主頻率輸入通信輸入( RS485)
04:主頻率輸入由數位操作器上的轉扭
應該有04