meipingboy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 529 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9628 分
在线时间: 609(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2024-08-30
查看meipingboy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-09-04 08:25
本公司有一台500KW的直流电机,用6RA70直流调速器驱动,现在启动时显示 o5.0,几秒后,报警F005。
查参数 r015 = 395 左右,电枢进线电压,正常
       r016 = 450--460左右跳动, 励磁进线电压,不正常,应该也是395V左右。
r016 的电压有时候会慢慢变小,440--430--420--410V…………,在410V左右开机,电机能正常启动,设备也能正常运行,慢慢电压会恢复395V左右。
打西门子总部电话,回复是励磁板坏,网上购买一块,换上后,确实正常了
但一个多星期,又出现同样的问题
此板坏在什么地方,自己能维修吗?
活到老学到老:还有 8  分没学到
小子学工控
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 92 点
下载积分: 556 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2015-08-11
最后登录: 2015-09-09
查看小子学工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-09 21:17
6ra70有一个自捡功能,好像是p830,看一下说明书,假如自检是好的,就检查一下外部原因吧