keron76er
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 104 点
下载积分: 562 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2015-06-16
最后登录: 2020-11-26
查看keron76er的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-09-02 15:57
QD75手册写到:
使用ZP.PSTRT1指令时:当指令完成后, 定位结束信号不变为ON, 因此不可使用做判定, 应改用结束软元件(D)

想请问, 若该指令用于进行原点复归时,指令完成后,  缓冲储存器地址G817.4(原点复归结束标志)是否为ON?
还是也必须使用结束软元件(D) ?
恳请高手求解!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3443 个
工控威望: 20982 点
下载积分: 28645 分
在线时间: 1765(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-12-26
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-02 16:36
当然会ON   你用ZP.PSTRT1 用指令后的M或用比较
自动化单机,生产线,项目编程调试!