小弟需要修改一个程序,Q系列PLC,用GX WORK2打开程序,如图所示。小弟以前没接触过SFC的编程方法,得知不能转换成纯梯形图,想请教SFC是怎么写的:

执行0步后,下面转移条件0,接下来是执行第8步(竖着)?还是执行第1步(横着)?再接下来是执行哪一步?
lixianji_007
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 242 个
工控威望: 2871 点
下载积分: 5503 分
在线时间: 769(小时)
注册时间: 2011-08-27
最后登录: 2024-11-06
查看lixianji_007的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-02 09:47
       建议先看下三菱的SFC手册吧,简单说:1、第一步双框的步为初始步,初始步启动后下面的转移条件满足就向下转移,象你图片中的的步0,转移条件0满足后就执行下面的步8,依次向下走;2、图中的步0、1、3、4等双框的步均为初始步,相当于有这么多个流程可同时执行的,各自执行各自的流程图;3、SFC中主要有初始步的启动、复位;并行分支、选择分支、跳转、结束;这几个弄懂了很简单的,主要用于做顺序控制比较方便;