    公司的设备运行时的电流一般在30A左右。目前配电柜里面的一次回路用的6平方,二次回路用的1.5平方,控制回路用的0.5平方。都是用的多芯软铜线,常常看到别的配电柜里面的电线都是用的单芯硬线,走线非常好看,打算把公司的所有电线都换成单芯硬线,不知有什么主意事项?
jeffwang2011
千里独行客
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
注册时间: 2015-02-28
最后登录: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-02 08:00
没有问题换什么线呢?好看不一定好用,好看也不一定好搞,三思。。。