用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
使用FX3U-4AD BFM29发生错误
上一主题
下一主题
平常心1
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
30 个
工控威望:
148 点
下载积分:
3840 分
在线时间: 63(小时)
注册时间:
2012-06-11
最后登录:
2024-05-02
查看平常心1的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-09-01 12:36
全看
|
小
中
大
使用FX3U-4AD BFM29发生错误,求高手解答!(我是初学者)
TOP K0 K0 H4141 K1 FROM K0 K29 K4M10 K1
在监视中发现FROM K0 K29 K4M10 K1 这一行 K4M10下面显示 21
说明BFM29发生错误,那么BFM29发生什么错误?对应K4M10哪一个继电器,
如何解决?求高手解答!谢谢!
分享
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1751 个
工控威望:
10137 点
下载积分:
61261 分
在线时间: 2664(小时)
注册时间:
2007-03-26
最后登录:
2024-11-12
查看hxl202319的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-09-02 09:13
全看
|
小
中
大
21=16+4+1=2^(5-1)+2(^(3-1)+2(1-1),即二进制数的从右向左数1,3,5位为1,即 B4,B2,B0.
B4没意义,
B3为24V电源问题
估计你的24V电源电压不稳之类的
签名无效了,麻雀不见了!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
使用FX3U-4AD BFM29发生错误
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问