一台PLC和一台变频器通讯 变频器启动信号和频率给定通过通讯来控制
变频器正常运行后,PLC突然断电或者通讯线断开后,变频器将继续运行不停机
变频器不受控制时有的场合会出现撞车
有什么办法能够在plc断电后者通讯断开时让变频器自动停止么?请大家指点
谢谢
变频器有通讯超时检出时间的功能 用这个功能让变频器停机不知道是否可靠? 请大家给个意见 谢
分享
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
799 个
工控威望:
746 点
下载积分:
934 分
在线时间: 180(小时)
注册时间:
2008-04-25
最后登录:
2024-11-10
查看mfjsx的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-09-01 13:57
全看
|
小
中
大
启动、停止使用外部接线,参数通信写这是最安全的,
另外一般通信都会有通信中断报警的呀,通信中断,马上报警停机。
为了我们能够继续有饭吃,一起努力的去探讨
分享