360820
我还真没有个性签名
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 315 个
工控威望: 496 点
下载积分: 1550 分
在线时间: 1025(小时)
注册时间: 2009-03-11
最后登录: 2024-10-02
查看360820的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-09-01 09:47
一台PLC和一台变频器通讯    变频器启动信号和频率给定通过通讯来控制
变频器正常运行后,PLC突然断电或者通讯线断开后,变频器将继续运行不停机
变频器不受控制时有的场合会出现撞车
有什么办法能够在plc断电后者通讯断开时让变频器自动停止么?请大家指点   谢谢
变频器有通讯超时检出时间的功能 用这个功能让变频器停机不知道是否可靠?   请大家给个意见 谢
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2823 个
工控威望: 4450 点
下载积分: 213908 分
在线时间: 3179(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-11-23
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-01 10:35
引用
引用楼主360820于2015-09-01 09:47发表的 通讯断开变频器不受控制 :
通讯超时停机这个很正常,为什么说不可靠???只是这个停机超时是不是在你的安全考虑范围之内这就要你自己去决定!
楼主留言:
真诚感谢!
偶尔通讯不稳定变频器误报警停机,出现在重工型设备上比较麻烦。
启动信号外部控制,参数用通讯写比较稳妥
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1