360820
我还真没有个性签名
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 315 个
工控威望: 496 点
下载积分: 1550 分
在线时间: 1025(小时)
注册时间: 2009-03-11
最后登录: 2024-10-02
查看360820的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-09-01 09:47
一台PLC和一台变频器通讯    变频器启动信号和频率给定通过通讯来控制
变频器正常运行后,PLC突然断电或者通讯线断开后,变频器将继续运行不停机
变频器不受控制时有的场合会出现撞车
有什么办法能够在plc断电后者通讯断开时让变频器自动停止么?请大家指点   谢谢
变频器有通讯超时检出时间的功能 用这个功能让变频器停机不知道是否可靠?   请大家给个意见 谢
自动机器
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 176 个
工控威望: 288 点
下载积分: 1041 分
在线时间: 1132(小时)
注册时间: 2010-05-21
最后登录: 2024-11-17
查看自动机器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-01 09:58
西门子变频器都有通信中断报警停机的功能,你用的是什么型号的产品,一般都会有的。
楼主留言:
真诚感谢!
翻看了几本不同品牌的说明书都有通讯中断报警停机功能