adidas
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 204 个
工控威望: 332 点
下载积分: 1383 分
在线时间: 299(小时)
注册时间: 2008-01-09
最后登录: 2024-11-13
查看adidas的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-06-16 21:30
可以直接在三菱触摸屏上设定输入值的输入范围吗?如可以,怎么设定?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9667 个
工控威望: 8564 点
下载积分: 16693 分
在线时间: 5326(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-22
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-06-18 14:46
我比较能理解楼主的意思

想要达到此功能,在PLC里设置

上限D0,下限D2,数值D1

PLC编程,如果D1大于上限,就输出让D1=D0
反之,如果D1小于下限,就输出让D1=D2

这样就在触摸屏里有上限,下限,数值输入,当然上下限一般放在特定的后台画面里。

不知这样可能帮助楼主?
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(adidas) 优秀文章!
  • 特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水