楼主  发表于: 2008-06-16 21:24
杨工,您好!
    我这里有几个问题,需要得到您的帮助(都是Q系列高性能PLC程序中的)。
1、[D+P  D450  D452  D458],其中D+P中的P怎么解释?
2、PWM指令在Q程序中,是不是有效的,我查资料,只有在2N系列中可以使用,但我在Q

程序中,看到使用这个指令?
3、Q系列PLC程序中,看到这样的程序LD M120,OUT Y68,但实际输出是Y28那个点,没

有看明白是怎么控制的?
war321
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 184 点
下载积分: 547 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2007-09-21
最后登录: 2013-08-14
查看war321的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-06-16 23:07
1、[D+P  D450  D452  D458],其中D+P中的P怎么解释?

  答: P是只的脉冲型 就是你一上点此程序只运行一次,第2个扫描周期就不运行了。

2、PWM指令在Q程序中,是不是有效的,我查资料,只有在2N系列中可以使用,但我在Q
程序中,看到使用这个指令?
答: 应该是可以用的

3、Q系列PLC程序中,看到这样的程序LD M120,OUT Y68,但实际输出是Y28那个点,没
有看明白是怎么控制的
答 你需要学习一下Q系列的IO分配。就是CPU后面第1个槽放的IO模块如果是16点的输入他的地址就是X0-XF 第2个槽放的IO模块如果是16点的输入地址是 X10-X1F 第3个槽放的IO模块如果是16点的输出 地址是Y20-Y2F 以此类推  你仔细检查他的实际情况 (以上所说的是再PLC参数设置中用的是自动默认设置,如果手动的话可以自己安排地址,但是永远不能又重复的列入X0,Y0同时存在是不对的,区别于FX系列PLC)
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(YMMFA) 热心助人