楼主  发表于: 2015-08-31 15:48
我现在有一天FX1N的晶体管输出的PLC,控制两个步进,现在想在加一个步进电机,不需要控制运动,只要启停就可以了。我想用PLC的普通输出点加一个继电器来控制这个步进,不知道行不行?
abcdef张勇
工控
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 101 个
工控威望: 173 点
下载积分: 6873 分
在线时间: 160(小时)
注册时间: 2015-07-02
最后登录: 2024-11-14
查看abcdef张勇的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-31 16:21
频率在20HZ以下可以,如果最高继电器就无法正常通断了