用的是三菱FX3U的PLC,控制欧姆龙伺服电机。

之前使用一直正常;

最近突然出现了一个现象:每次长时间关机之后(两个小时以上),重新开机复位找原点时,总是会与设定位置有偏差,然后再重新断电开机复位两三次之后,才能准确的走到设定的位置。

请问这种原因可能是什么情况造成的??
dx1983920
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 133 点
下载积分: 568 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2013-04-25
最后登录: 2020-03-12
查看dx1983920的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-01 11:06
暂时确定不了,但要确认地线有没有接好、或驱动器充放电大电容存在漏电可能。
dx1983920
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 133 点
下载积分: 568 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2013-04-25
最后登录: 2020-03-12
查看dx1983920的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-09-01 11:08
还有联轴器有没有拧紧。。。。。。