用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
M430变频器这是怎么回事?
上一主题
下一主题
lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1045 个
工控威望:
1151 点
下载积分:
2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间:
2009-08-02
最后登录:
2024-10-16
查看lzhpsky的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-08-31 08:19
全看
|
小
中
大
M430变频器,打算设置成一上电,面板就是AUTO模式,现在一上电是hand模式,每次都得按面板来切换自动,我看了一下参数P0718设置的是0啊,0是自动,1是手动,但是为什么上电后还是手动模式,这是为什么,哪个参数还管着这个手自动呢?怎么调?谢谢。
分享
lvpretend
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1258 个
工控威望:
1428 点
下载积分:
3680 分
在线时间: 322(小时)
注册时间:
2015-07-20
最后登录:
2024-05-22
查看lvpretend的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-08-31 10:40
全看
|
小
中
大
MM系列变频器参数比较复杂,有些参数相互联系,建议首先通读一遍手册。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
M430变频器这是怎么回事?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问