qysuzhizhong
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 92 点
下载积分: 938 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2015-08-27
最后登录: 2015-09-04
查看qysuzhizhong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-28 23:21
请教各位师傅啦
secgo
玩多了就更不会玩了~
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1350 个
工控威望: 1606 点
下载积分: 67996 分
在线时间: 219(小时)
注册时间: 2009-03-06
最后登录: 2025-01-08
查看secgo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-30 21:51
你可以通过程序看看M8005或者M8006是不是接通的,如果接通说明是真的没电了,然后你的PLC电池报警灯故障,如果没接通,检查触摸屏的程序;还有检查M8030是不是接通了,当M8030接通时,即使电池电量低,指示灯也不会亮的
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(qysuzhizhong) 热心助人!