学习三菱结构化编程遇到个小问题
上一主题
下一主题
30880813
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
84 个
工控威望:
1048 点
下载积分:
724 分
在线时间: 69(小时)
注册时间:
2012-11-15
最后登录:
2024-11-05
查看30880813的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-08-27 19:32
全看
|
小
中
大
[attachment=138928]
[attachment=138929]
为什么FMOV指令写的时候提示 指定了无法写入的值?改成7也不行,是不是常数不能这样表示?迷惑中
分享
147488824
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
28 个
工控威望:
143 点
下载积分:
518 分
在线时间: 15(小时)
注册时间:
2012-10-10
最后登录:
2017-12-29
查看147488824的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-09-07 21:57
全看
|
小
中
大
D只能是字元件,不能是常数。你的这条指令正确的写阀应该是FMOV K0 D980 K7,就是把K0传送至D980-D986中,也就是对这组寄存器进行清零。