楼主  发表于: 2015-08-27 19:27
如图,伺服电机带动Table旋转,每做一个工件Table转半圈,可是经常有转不到位的现象(比如只转170度,145度,160度等),然后就报警,最后只能打手动,用手把转盘转到位后才能重新开始自动开始,求助这是电机问题,还是放大器参数问题又或者其他问题,求大神指点一二,谢谢!
mr、木易
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 73 个
工控威望: 173 点
下载积分: 2093 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2015-08-26
最后登录: 2021-03-05
查看mr、木易的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-28 10:09
你说的报警是指伺服驱动器本身报警还是只是程序没到位报警?
1、一般带圆盘类的结构选电机要选个惯量大点的(或者能调大刚性的最好),或者加减速机,不然停不稳。
2、你监控下PLC的脉冲、伺服接收的脉冲、电机编码器的实际走的脉冲,做下比较,初步判断是哪个问题。
如果是PLC发送和驱动器接收不一致,1,PLC发脉冲受到干扰2、看下你伺服驱动器里的累积脉冲
如果发送和接收脉冲一致,实际走的不同,查看下连接机构,联轴器是否松动之类。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(最远是多远) 好贴好贴!