模拟量模块 分辨率求助
上一主题
下一主题
gallopgkr
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
4 个
工控威望:
93 点
下载积分:
745 分
在线时间: 4(小时)
注册时间:
2015-08-26
最后登录:
2023-11-07
查看gallopgkr的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-08-26 16:16
全看
|
小
中
大
三菱模拟量模块2AD与西门子EM231分辨率都是12位,但是西门子数字量输出范围0-32000,比三菱的2AD,4AD(0-4000)分辨率是不是要高,什么原因?求解
分享
iujfang
怪人
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
409 个
工控威望:
532 点
下载积分:
1389 分
在线时间: 206(小时)
注册时间:
2010-05-21
最后登录:
2024-12-30
查看iujfang的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-08-26 16:40
全看
|
小
中
大
以我这么多年的经验,感觉没有必要考虑这些,这两种PLC测出来的压力之所以差那么多,肯定是你的换算方法不正确,或者三菱2AD模块默认是电压信号,你用的是电流信号,偏置和增益没有调整,别无其他原因(plc 和AD模块没问题的话)
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
模拟量模块 分辨率求助