三菱模拟量模块2AD与西门子EM231分辨率都是12位,但是西门子数字量输出范围0-32000,比三菱的2AD,4AD(0-4000)分辨率是不是要高,什么原因?求解
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
注册时间: 2010-03-01
最后登录: 2024-09-02
查看wu32u2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-26 17:03
FX2N-2AD和FX3U-4AD的分辨率如图,你若想要高分辨率可选用后者,不过PLC也得换。0~0.3MPa的传感器用2AD转换,300000/4000=75Pa,最小的波动都有75Pa,这还是不考虑传感器自身精度问题,不知道楼主的10Pa精度是怎么弄出来的。