用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
三菱FX3UPLC N:N网络功能
上一主题
下一主题
mr小青年
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
95 个
工控威望:
191 点
下载积分:
1738 分
在线时间: 67(小时)
注册时间:
2015-07-20
最后登录:
2017-05-04
查看mr小青年的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-08-26 15:23
全看
|
小
中
大
我现在两台PLC用N:N网络功能通讯,使用模式2,那我在主站程序里面是不是不能用M1064-M1127和D10-D17了吗?还有就是我在主站里面LDX0,OUTM1064,在从站LDM1064,OUTY0,这样就可以控制了吗?
分享
iujfang
怪人
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
408 个
工控威望:
531 点
下载积分:
1387 分
在线时间: 205(小时)
注册时间:
2010-05-21
最后登录:
2024-11-28
查看iujfang的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-08-26 16:57
全看
|
小
中
大
不可以,模式2 主站只能用m1000-m1063 d0-d7 ,各站只能用分配给其他站软元件的触点,利用字元件的数据。而不能对分配给其他站软元件赋值,否则出错。例如主站LDX0 OUT M1000 从站 LD M1000 OUT Y0 ,只要主站x0 带电 从站 y0 就有输出。
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(mr小青年) 真诚感谢!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
三菱FX3UPLC N:N网络功能
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问