wzd123456
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 152 点
下载积分: 2551 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2014-11-01
最后登录: 2017-04-30
查看wzd123456的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-26 11:21
请各位师傅指点指点。我有一15Kw电机配15kw变频器,运行在40HZ,输出电流稳定为16.5A,而输入电流为2.7-3.3A来回摆,而其他同样的电机和变频器输入电流很稳定。请问这是怎么回事?谢谢!
lqm003
于英剑
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 227 个
工控威望: 741 点
下载积分: 651 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2015-07-02
最后登录: 2021-04-17
查看lqm003的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-27 12:23
你肯定搞错了。变频器的输入电流在运行状态大于输出电流。