引用引用第1楼最远是多远于2015-08-26 14:41发表的 :楼主:其它变频器频率也是40HZ吗
引用引用第2楼hxl202319于2015-08-26 14:53发表的 :你输入电流怎么测量的?极度怀疑你的输入电流电流表有问题。变频器上一般的输入电流会比输出电流大,而你竟然只有2.7~3.3A,显而易见的你测量回路有问题。
引用引用第3楼taohui0828于2015-08-27 09:12发表的 :你设置一下参数看看变频器显示的电流多少,监视一下
引用引用第10楼yfcc923于2015-08-27 13:55发表的 :变频器的输出电压和电流都会随着负载的大小和马达的转速发生变化。尤其离开工频越远变化越大。(这个 变化相对于马达额定值)。1、有可能你的输入部分有问题。(主要可能是分支接线问题或者同干线上有其他设备影响。由于变频器有巨容量电容,所以在输入不稳的情况下能保证输出稳定可靠)2、测量值是否可靠。3、变频器本身整流滤波部分出现问题。(换台试试,或者交换另一台就能判断故障是否在本体。)