用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
变频器的输入端电流问题
上一主题
下一主题
wzd123456
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
58 个
工控威望:
152 点
下载积分:
2551 分
在线时间: 75(小时)
注册时间:
2014-11-01
最后登录:
2017-04-30
查看wzd123456的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-08-26 11:21
全看
|
小
中
大
请各位师傅指点指点。我有一15Kw电机配15kw变频器,运行在40HZ,输出电流稳定为16.5A,而输入电流为2.7-3.3A来回摆,而其他同样的电机和变频器输入电流很稳定。请问这是怎么回事?谢谢!
分享
yfcc923
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
78 个
工控威望:
207 点
下载积分:
1127 分
在线时间: 127(小时)
注册时间:
2013-06-08
最后登录:
2024-09-23
查看yfcc923的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-08-27 13:55
全看
|
小
中
大
变频器的输出电压和电流都会随着负载的大小和马达的转速发生变化。尤其离开工频越远变化越大。(这个 变化相对于马达额定值)。
1、有可能你的输入部分有问题。(主要可能是分支接线问题或者同干线上有其他设备影响。由于变频器有巨容量电容,所以在输入不稳的情况下能保证输出稳定可靠)
2、测量值是否可靠。
3、变频器本身整流滤波部分出现问题。(换台试试,或者交换另一台就能判断故障是否在本体。)
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
变频器的输入端电流问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问