song2007
song2007
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 257 点
下载积分: 500 分
在线时间: 301(小时)
注册时间: 2007-10-31
最后登录: 2024-11-26
查看song2007的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-25 13:32
s7-300与变频器DP通讯,PLC怎么控制变频器参数中的启停、速度等以及控制状态字?在变频器是不是有自定义缓存空间?
天使之心
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 189 个
工控威望: 322 点
下载积分: 4219 分
在线时间: 139(小时)
注册时间: 2009-02-08
最后登录: 2024-11-13
查看天使之心的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-27 14:57
用SFC14、SFC15块读写变频器。然后你就把SFC14读回来的数据进行换算为实际值,把控制字、给定频率送到SFC15的指定地址就OK了。