QD75定位模块,当轴停止信号ON后,在轴停止前定位编号有赋值,当轴停止信号ON了,定位编号会不会被清零
wangjunfu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 100 点
下载积分: 549 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2015-04-10
最后登录: 2019-03-15
查看wangjunfu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-27 17:53
QD75定位模块,当轴停止信号ON后,也就是Y4要ON在4ms以上,ON后轴就会停止,刚才你的指令就不会继续走了,除非你在触发下刚才的指令。QD75有个再启动(G1503)指令,可以让他继续走完上面指令,但是我用了没有成功,只好再次触发刚才指令了。你要是用再启动成功了,分享下啊,谢谢!