楼主  发表于: 2015-08-24 20:15
QD77MS2模块对应的MR-J4-10B的Driver(带电池的)伺服回原点有误差,每次做原点回归的时候会0.001或则0.002的偏差,导致伺服报警96.1,断电几次后重做原点就OK了
请教下高手如何解决
chenqigui
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 119 点
下载积分: 576 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2015-03-18
最后登录: 2016-07-12
查看chenqigui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-25 21:03
关键是回原点的时候绝对值会有误差不是0,而是0.001微小误差