爱在心中
爱在心中
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 51 个
工控威望: 989 点
下载积分: 12201 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2015-08-12
最后登录: 2024-11-05
查看爱在心中的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-23 14:21
     一台海泰克PWS6600 线路板版本VER;1.2 板号6600H1+09)触摸屏,接上+24V后能看到背景光能听到蜂鸣提示音就是看不到屏显字幕,触摸屏幕有提示音 说明主板基本正常 问题出在显示屏到排线间 查右侧排线第七脚是1.8V,正常应为-20V 查U32W374(有的板是用BLE)1脚是2.8V D11负极是3V且不稳定 查U32(1)脚连接的电容C42正极与(1)脚不通 当拆下C42时 用酒精擦拭线路板 发现其正极印板接点处腐蚀与U32(1)脚断开 随用细铜线穿孔两面焊接再装上C42(47UF50V) 通电试机 发现U32(1)脚电压4.4V D11负极为+20V 此时查排线CON7第7脚的电压由+1.8V变为-20V 把屏幕翻过立马就看到了久违的屏显字幕 整机修复成功 特发帖与喜欢硬件维修的朋友分享!
   喜欢维修的朋友要看清板号对号入座 因为海泰克PWS6600线路板有很多的版本 不同的版本对应的显示屏也不一样 当然维修方法也有一定的差异 其分辨版本的方法就在数据COM2口的正下方线路板上标注
[ 此帖被爱在心中在2015-08-23 15:13重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(游戏人间) 真诚感谢!
  • 下载积分:+1(wuhualin) 热心助人!
  • 下载积分:+1(zzz2768149) 热心助人!
  • 专修变频器 触摸屏PLC
    ping899
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 80 个
    工控威望: 186 点
    下载积分: 1207 分
    在线时间: 134(小时)
    注册时间: 2015-03-03
    最后登录: 2023-06-08
    查看ping899的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2015-12-09 15:04
    这么厉害。